Makinada bulunan simovert sc model sürücüleri sinamcs S120 serisi servo sürücüler ile değiştireceğim.
motorlar ise Siemens 1FT6 modeli. incelemelerim sonunda su donanıma karar verdim;
--PM340 power modülü
--CU310-2 PN control ünitesi( ileride plc ninde değişme ihtimaline karşın pn alacağım)
--SMC10 sinyal modülü ( resolver için)
-- drive qlick kablosu
Motorlar sadece hız kontrol yapıyor.Eski sistemde hız referansı 0-10 V ve ben simdilik bunu devam ettireceğim.control unitesi buna uygun.
Yanlız tam malzemeleri sipariş edecek iken siemens yetkilileri bana PM340 yerine artık AC sürücülerde kullanılan PM240 modelinin gelişmişi olan PM240-2 modelni almamı, bu modelin hem AC kontrol ünitelerine (cu240), hemde servo kontrol üniteleriyle uyumlu olduğunu söyledi. Starterde konfigurasyon yaparken PM240-2 leri ekleyebiliyorum. ama bu cihazların manuellerinde böyle bir detaya rastlamadım.
Starterde yaptığım projeyi ekliyorum
Bu konuda bilgi sahibi ve genel olarak önerisi olan arkadaşlar yol gösterirse sevinirim.
Çok fazla konfigürasyon değişikliği yapmayacaksan motor veya kontrol sisteminde değişiklik yapmayacaksan en uygun maliyetliyi almak daha doğru, kullanmayacağın özellik için neden daha fazla para ödiyesin.
Zaten guc unitesi ve smc10 u her sartta almam lazım. Kontrol unitesi ise ileride bu makinadan farklı kontrol senaryoları istenebilir ihtimaline karsın gelismis model olsun zaten arasında 150€ fark var.
Benim takıldıgım konu power unit secimi.
Bu konuda ne diyorsunuz?
Evet haklısınız sayın sman. Beni düsündüren konu; bundan birkaç sene sonra pm340 ları bulabilmek, zaten amacım en son versiyonu alıp uzun yıllar yedeğini rahat temin etmek. birde pm240 lar pm340 a nazaran ince bir yapıya sahip ölçüleri tam sıgıyor eskisinin yerine.
bence yeni nesili almak daha avantajlı olacak gibi geliyo. evet motor değişmeyecek.
pm240-2 nin dokumanında alttaki uyarılar var yeni öğrendm bunlarıda ar
önemli değil firmware verisyonu yükseltilir .zaten yeni alacakların v4.7 gelir yada en kötü v4.6..
S110 yani cu310 alırken dikkat edersin v2.xx olmasın yeter
Tesekkür ederim. Kafamda bayaa toparladım bu S serisini. Resolver baglantılarınıda hazırladım yeni surucuye göre. Revizyonu tamamladığımda, burada detayları paylaşırım.