Sirkülasyon pompası sıcaklığı

Tlghnplt

Üye
Katılım
1 Kas 2020
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
32
Bağ evine sobadan kalorifer sistemi yaptım. Devirdaim de ısınmada hiç bı problem yok. Toplamda 1.7 metre petek var. Ama motor biraz fazla ısınıyor. İçindeki sudan daha sıcak. Bu normal mi? Forumda veya nette hicbir bilgi bulamadım. Yardımcı olur musunuz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bundan var ama ölçüm yapabilirmiyim?
 

Ekli dosyalar

  • images (3).jpeg
    34.2 KB · Görüntüleme: 16
Teşekkür ederim bı şekilde ölçüm yapmaya calisayim.
 
Isı ölçümü yapmıyorum ki zaten. Akım ölçüp motordaki sıcaklığın normalmi anormalmi olduğunu anlamaya çalışacağım.
 
Sıcak su devirdaim motorunun ısınması normal,boşta çalıştırma imkanınız varsa birde öyle deneyip sıcaklığını kontrol edin,elektriksel olarak da çektiği akımı
ölçmeye çalışın,yeterli sirkülasyonu sağlıyormu en önemlisi doğru yönde dönüyormu kontrol edin .
 
Isıtmaya başlatmadan soğuk suyla sirkülasyon yaptırıyorum. Isınma olmuyor. Yada su, motoru soğutuyor. Sirkülasyon yeterli, petekler ısınıyor. Yani motordaki ısınma dışında bı problem yok. Yönünüde ayrıca kontrol edeyim. Pens ampermetre bulabilirsem akımında ölçerek durumu netleştireyim. Cevabınız için teşekkür ederim.
Motorun sıcaklığı , içerisinden geçen suyun sıcaklığından daha fazla.
 