Pompanın görseli var mı? Sirkülasyon pompasını dönüşe mi bağladınız? Gerçi 1.7metre radyatörde su sıcaklığı pek düşmeyecektir. Düşse düşse 2-3 derece düşer.
Dönüşe bağlı . Yani radyatörden gelen suyu sobanın içindeki eşanjöre basıyor. Petek az, havalar daha çok soğuk değil. Oyüzden dediğiniz gibi sıcaklık pek düşmüyor.( Ama dediğim gibi su ılık pompa sıcak oluyor.) Pompanın yakından resmi şuan yok elimde. Ama gidince atabilirim.
Motor bundan.
Açık imbisat tankı var yani basınç düşük. Devirdaim de bı problem gozukmuyor. Çünkü petekler yeterince ısınıyor. Bypasi açınca nasil kontrol edebilirim zorlanip zorlanmadigini? Neyi takip etmem gerek?
Motorda hava olabilirmi? Hava ısınma yaparmi?
By-pass vanası açılırsa su tesisatta dolaşmadan o kısımdan dolaşacağından bir zorlanma varsa anlaşılabilir. Bu durumda çok bırakmamak gerekir! Isıtıcı kısımdaki su aşırı genleşebilir. O yüzden vana yarım pozisyonda açılabilir. Aslında sistem soğukken de motor çalıştırılarak ısınmsa durumu kontrol edilebilir. Soğuk suyun sirkülasyonu motoru bir miktar soğutacaktır.
Tesisatta bar göstergesi var mı?
2 bar üzeri ise motor ısınır. Buda motor için zorlanma ve ısınma demektir.
Gerçi motor üzerinde 3 bar yazsa da 3 barda aşırı zorlanıyor.
Bar göstergesi yok malesef. Ama zaten açık imbisat var. Oyüzden basıncın 1 bar üzerinde bile olduğunu zannetmiyorum. Bütün önerileri yarın deniyecem. İnşallah çözülür.
Bar göstergesi yok malesef. Ama zaten açık imbisat var. Oyüzden basıncın 1 bar üzerinde bile olduğunu zannetmiyorum. Bütün önerileri yarın deniyecem. İnşallah çözülür.