hsnuys
Üye
- Katılım
- 18 Ağu 2008
- Mesajlar
- 205
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
mekanizmaların benzer olduğunu deneyimlerime dayanarak söylüyorum halihazırda toplam 400 civarında belki dahada fazla kesicinin bakım ve arızası üzerine çalışıyorum bunların yarısı vakumlu yarısı sf 6 gazlı ve mekanikte genelde aynı arızaları verirler
vakumlu kesici tabiki daha iyidir (genelde yüzey atlaması arızası olur dış izolasyon mesafesi sf6 lı kesiciye göre daha kısadır)
fakat şöylede bir şey var sık açma kapama yapmayan yerde sf6 gazlı kesicide gönül rahatlıyıyla kullanılır. biz bazı istasyonlarda 2500A sf6 gazlı kesiciyle 100MVA trafoya çıkış veriyoruz
vakumlu kesici tabiki daha iyidir (genelde yüzey atlaması arızası olur dış izolasyon mesafesi sf6 lı kesiciye göre daha kısadır)
fakat şöylede bir şey var sık açma kapama yapmayan yerde sf6 gazlı kesicide gönül rahatlıyıyla kullanılır. biz bazı istasyonlarda 2500A sf6 gazlı kesiciyle 100MVA trafoya çıkış veriyoruz