Sizce kesit uygunmudur?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
500 kw güç ve 165 m mesafe vardır.Trafo kendimizindir.Hesaba göre 3x185/95 lik 3 tane kablo yeterli fakat önerilen 3 tane 3x240/120 lik kablo.Ben 185 lik 3 tane kullanmak istiyorum sizce sorun olurmu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yüksek demerajlı motorlarınız fazla değil ise 3 adet 3x185+95 mm2 kullanabilirsiniz.Bu du-
rumda gerilim düşümünüz % 3 olmaktadır.Emniyet yönünden 3 adet 3x240+120 kullanmak
daha uygun olabilir.
 
Eş zamanlılık ile 485 kw oluyor gücümüz.Önerilen tmş 1250 A bu arada.
 
işin ekonomik boyutu önemli mi?
 
Evet brz önemli ama sorunsuz olmasıda önemli.185 lik kablo 400 A e izin verebilirken 240 lık 460 A e izn veriyor .500 kw dersek 1039 A geçecek ama eş zamanlı olarak ele alırsak 910 A.Kablo kanalından zorlanarak geçirme durumuda var
Ayrıca 4(3x150) lik kablo kullansam 1420 A yapıyor .kablo maliyetide hemen hemen aynı oluyor
 
Son düzenleme:
Evet brz önemli ama sorunsuz olmasıda önemli.185 lik kablo 400 A e izin verebilirken 240 lık 460 A e izn veriyor .500 kw dersek 1039 A geçecek ama eş zamanlı olarak ele alırsak 910 A.Kablo kanalından zorlanarak geçirme durumuda var

Şimdi 500 kW tek bir cihazın gücü değil. Öyle değil mi? en güçlü olarak bağlayacağınız cihaz kaç kW? diğer cihazların gücü kaç kW? bunları yazabilirmisiniz?
 
Tek başına en güçlüsü 160 kw genelde 3kw 5 kw 11 kw 45 kw(3 adet) 30 kw 15 kw motorlardan oluşmaktadır
 
% e =0.0124xgucxuzunluk / kesit gerilim dusumu % 5 gecmemelidir yukleriniz buyuk ve ani yukler oldugundan dolayı bence kablo kesitini 3x240 + 120 yapman daha uygundur
 
Münakaşalara girmekten kaçınarak kendi teknik önerimi ve görüşümü sunuyorum.

Trafomuzdan 165 metre uzakta 4 farklı yer olsun.
1.Yer 160 kW, (1 adet motor)
2.Yer 105 kW, (2 adet 45 kW, 1 adet 15 kW motor)
3. Yer 105 kW, (çeşitli güçte motorlar)
4. yer 105 kW, (çeşitli güçte motorlar ve yükler)
Bunları beslemek için gerekli olan şalteri ve kablo kesitini belirleyelim.

1.160 kW motorun çekeceği akım tam yükte yaklaşık olarak 295 A olacaktır. Şalter olarak trafodan sonra 400 A TMŞ yeterli olacaktır. Motoru beslemek için çekilecek olan kablo 2x(3x70+35) olarak belirlenirse; kablonun taşıyabileceği akım yaklaşık olarak redüksiyon faktörünüde dahil edersek 300 Amperin üzerinde olacaktır yani motoru beslemek için yeterlidir denebilir. Gerilim düşümüne bakacak olursak; 70^lik kablonun direnci Z=0,268+j0,075=0,28 ohm/km dir. Parelel iki kablo olduğuna göre direnç yarıya düşecek ve 165 metre kablonun direnci Z=0,14*0,165=0,0231 ohm olacaktır. Tam yük durumunda 295 A’lik akım için gerilim düşümü deltaV=295*0,0231=6,8 V olacaktır. Bu değer ise uygundur.

2. 105 kW yükün çekeceği akım her 3 motorda tam yükte çalışırsa; 180 A civarı olur. Şalter olarak 1 adet 250 A TMŞ trafodan sonra yeterli olacaktır. Çekilecek olan kablo 3x70+35 olarak belirlenirse; 3x70+35’lik kablo 180 A akımı taşıyacak özelliktedir. Gerilimi düşümüne bakacak olursak Z=0,268+j0,075 ohm/km dir. Z= 0,278*0,165= 0,04587 ohm olur. 180 A tam yük akımı için gerilim düşümü deltaV=180*0,04587=8,2 V olacaktır. Bu değerde uygundur.

3. ve 4. İçinde aynı şekilde 250 A TMŞ ve 3x70+35 kablo belirlenebilecektir.

4 farklı noktada olan yüklerin toplamı 160+105+105+105=475 kW olacaktır.
Şimdi yüklerin bu şekilde 4 ayrı yerde olması durumunda çözüm budur. Görüldüğü üzere en yüksek şalterin akımı 400 A en büyük gücün çekeceği akıma göre seçildi.

Şimdi soru şu. Eğer yükler trafodan 165 metre uzakta, aynı yerde olsaydı, tüm yükler nasıl beslenecekti.?

Klasik Çözüm: Toplam 475 kW yükün çekeceği akım hesaplanacaktı. Bu durumda 475.000=1,732*380*0,8*I’dan I=902 A olacaktır. Bu durumda seçilmesi gereken şalter; en az 1.000 A olmak zorundadır. 1.000 A akımı taşımak için seçilecek olan kablo 3x(3x(1x240)+120 olursa redüksiyon faktörüyle birlikte bu kablo 1100 A’e kadar akım taşıyabilir. Gerilim düşümü açısından bakacak olursak; 240’lık kablonun direnci Z=0,075+j0,074=0,104 ohm/km dir. 165 metre parelel bağlı kablonun direnci Z=0,104*0,165/3= 0,006 . deltaV= 0,006*1000=6 V olacaktır.

Ekonomik çözüm: Yukarıda belirttiğim şekilde yükleri beslemek için ayrı ayrı kollar oluşturulabilir.

Şimdi tek hat şemasını ve sonrasında keşifleri çıkaralım ve 2 çözümü ekonomik ve teknik açıdan karşılaştıralım.

Sonuç:

1-Fiyat listelerine bakıldığında 250 A’den sonra şalter fiyatlarının 4-5 kat arttığı görülecektir. Bu nedenle tüm yükler birleştirilip tek bir şalter koymak yerine her bir kol akımı 250 A’i geçmeyecek şekilde dağıtım yapılmalıdır. Böyle yapmak için teknik bir sınırlayıcı neden de yoktur. Tek bir yükün 250’i Amperi geçmesi durumunda o yük trafodan itibaren bireysel olarak beslenmelidir.

2-Kablo fiyat listelerine bakıldığında 70’lik kablonun tesisat için en uygun kesit’te kablo olduğu görülecektir. 1x240’lık kabloyla hemen hemen aynı işi görecek 2x(1x70)’lik kablo fiyat olarak daha ucuzdur. Yani akım taşıma kapasitesiyle fiyat aynı oranda artmamaktadır. Diğer taraftan düşük kesitli kablo çekmek daha kolaydır.

Klasik çözümle 100.000 TL’ye mal olacak iş, önerdiğim çözümle 60.000 TL’ye mal olacaktır.

Saygılar...
 
İlgi ve alakanız için çok teşekkürler sn hemmuhhemtek.Biz 4x(3x150) lik kablo ile düşündük şu aşamada.Kablo kanalı kazılacak alan kısıtlı ve makinaya giriş kanalı belli ölçülerde olduğundan çoklu kablolama yapma imkanımız zor görünüyor.1250 A lik bir Ana TMŞ koymayı düşünüyoruz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,211
Mesajlar
924,279
Kullanıcılar
451,577
Son üye
Wertkaan

Yeni konular

Geri
Üst