Soğuk Hava Deposu arızası

Abi merhaba -18 oda manometrede kaç barda çalışır? 3.5 bar veriyor program.
 
Programdan bak dostum.

Istenen Oda sıcaklığının 5°C altina in derim. -23°C evaporasyon sıcaklığını yakala derim. Hangi gazla calisiyor isen o gazın evaporasyon sıcaklığını -23 -25°C gibi dusunebilirsin.
 
Abi geçen benimde başıma geldi -18 oda 8 dereceden aşağı inmiyor dönüş komple buz vanası gövdesinde bişi yok.Evap karlanmış fanlar kısmı üflüyor üflemiyordu emiş yapamadığı için defrost rezistansındamı sorun var acaba ideal deftost süresi kaç olmalı ve kaç derece olmalı
 

Ideal defrost süresi bir cok etken etkilediği icin şu sure diyemeyiz. Bunu en iyi gözlemleyip ona gore ayarlamanız gerekiyor. Nedeni evaporatorun boyutlari, kapasitesi, rezistans adedi, rezistans gucu, oda kapısının açılıp kapanma süresi, içerdeki ürünlerin hacmi gibi bir cok etken var.

Mesela sistem kuruldu soğuk oda çalıştırıldı. Ilk önce örnek vereyim 8 yada 10 saatte 15 dakika yada 20 dakikaya ayarla.

Bir iki gun test et. Sonrasında evaporatorde buzlanma görülmüyor ise istersen defrost süresini kisalt ister iki defrost arası sureyi uzat. Sana kalmış.

Kimi uygulamalarda 8 saatte bir 30 dakika yada12 saatte bir 30 dakika olabilir. Bazi müşterilerim gündüz oda sicakligi yükselme şikayeti olmasin diye günde 1 kez gece saat 02.00 gibi 30 dakika yada 40 dakika uyguluyor. Bu iş biraz gözlem ve denemeye bagli.

Kolay gelsin.
 
ilk önce kompresörün kafasına likit biniyorsa evaparatörün fanlarına bakınız iki evaparatorde blok lama varmı ona bakmalısınız sonra gaz degerlerine bunlarda bir sıkıntı yok ise ekspansiyon sıkıntılıdır
 