soğuk odalardaki sıcaklık sorunu

meccheng

Üye
Katılım
9 Eki 2010
Mesajlar
33
Puanları
1
selam arkadaşlar

soğuk odalarla ilgili bir problemimiz var. soğuk odalar bir türlü istenen sıcaklığa ulaşmıyor. bunun sebebi ne olabilir. izolasyondan tutunda motor gücünün yetersizliğine; dış ünitelerin hava akımının olmadığı yerde olmasından, odaların sık açılıp kapatılmasına kadar pek çok sebepten bahsediliyor. detaylı bilgi verebilecek birileri varsa çok makbule geçecek.
 
soruna 3 farklı yönden bakmak gerekir
izolasyon:eek:da izolasyonu gerektiği kalınlıklardamı
cihaz düzgün çalışıyormu : emiş basma hattı basınçları normal aralıklarda mı cihaz hangi kuşağa göre tasarlanmış hangi kuşakta çalışıyor?
kapasite tayini:içeride saklanan ürünün ısı yükü cihazın ürettiği soğutma kapasitesiyle aynı mı bu konularda biraz daha bilgi verirsen sanırım yardımcı olabilirim
 
izolasyonun yeterli olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem. bizim de çözmeye çalıştığımız noktalardan biri de o zaten. mesela soğuk odalardan bazılarında kapı lastiklerinde eskimeler, ayrıca kapıların arasından ışık sızan yerler var. bu ne kadar etkili olabilir.

kuşaktan kastınız nedir?

ısı yükünde de soğuk odaya konacak malzemenin belirli bir sınırı mı olması gerekiyor. konulan malzemenin miktarı soğuk odanın performansını ne ölçüde etkiler.
 
izolasyon Panel ise eğer söz gelimi -5 dereceye kadar 8 cm sandwich panel yeterli olacaktır soğukluk arttıkça -18 -25 -40 gibi değerlerde panel kalımlığı da artacaktır
cihaz kapasitesi düzgün seçildiyse şayet izolasyonsuz bir odayı bile soğutabilirsin
kuşak derken de sc3 sc2 gibi sıcaklık değerleri vardır (soğuk donmuş )soğuk muhafaza için üretilmiş bir cihazı dondurma ya da donmuş muhafaza olarak kullanamazsın sözgelimi 2x2 ölçülerinde bir odan var burada sebze saklamak istersen +4 derece sıcaklık idealdir sebzenin özgül ısısına ve depolayacağın miktara göre bir ısı yükü ortaya çıkar bu ısı yüküne göre örnek olarak 1 hp makina denk gelebilir eğer sen aynı odada et ürünleri saklarsan daha aşağı derecelerde saklaman gerekir(günlük kullanım hariç) sonuç olarak 200 kg domates depoladığın bir odada 1 hp cihazın ürettiği soğutma kapasitesi yeterken etin ortamdan çekeceği ısı daha fazla olacağı için bu makina yetmeyecektir bu yüzden kapasite tayini önemlidir: içeride depolanacak ürünXürünün miktarıXizolasyonXısı kayıpları=cihaz kapasitesi
 