Aylık Bakım :
Kule deposu fanının kayışlarının bakımını yap
Kule deposu şamandırasının bakımınını yapı
Sirkülasyon pompalarının yağlarının tamamlanması yap
Sirkülasyon pompasının kaplin lastiklerinin kontrolü ve değişimini yap
Sirkülasyon pompalarının salmastra ayarlarını yap
Kompresörlerin gaz, yağ kontrollerini yap
Sirkülasyon pompaların pislik tutucularını temizle
Pompa üzerindeki manometrelerden suyun basınçını kontrol et.

Altı Aylık Bakım:
Soğutma grubunun yaz sezonuna hazırlanması
Kule deposunun iç temizliğinin yapılması,şamandıra kontrölü yapılması
Kule deposunun dolgu malzemesinin temizliği
Kule depo fiskiyelerin bakımının yapılması
Kompresörlerin gaz, yağ ve drayer kontrolü ve değişimi
Sirkülasyon pompalarının kaplin lastiği,yağ ve salmastra bakımı ve değişimi
Sirkülasyon pompalarına aitpislik tutucu ve cekvalflerin temizliğinin yapılması
Soğutma hattı imsat deposunun bakımı ve şamandıra kontrolünün yapılması
Sirkülasyonpompalarına ait su tesisatların bakımının yapılması
Kule fanı rulmanlarının yağlanmasının yapılması
Soğutma grubunun gazının toplanması ve kapatılması
Kule deposu ve imsat depolarının suyunun boşaltılması

Günlük Kontrol :
Soğutma grubunun göz ve ses kontrolü
Soğutma grubunun gaz değerlerinin kontrolü
Soğutma ve Kule pompalarının yağ ve ses kontrolü
Kule deposu ve kule fanının kontrolü
Kopresörlerin yağ kontrolü
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.