Soğutmacı İklilimlendirmeci Arkadaşlardan Kimse Yokmu

biz buraya bildiklerimizi yazsak çok zamanımızı alır en iyisi siz sorun bizde elimizden geldiğince yanıtlayalım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
boş durmuşken bende hangi arıza neden veriri diye bikaç şey yazayım

alçak basınç arızasından başlayım

alçak basınç hattı exp (termostatik yada elektronik vana )den komprasörün emiş kısmana kadar olan kısımdır. cihaz soğutmayı bu hatta yapar ve bu hatta basınç düşüktür tabi bu basınç düşüklüğü kullanılan gaza göre değişir biz ortalama 5 bar diyelim (500psi)
alçak basınç arızısaının nedenlerinden bağzılar
1 gaz eksikliği ( bunu manometre bağlayarak görebilirsin exp valften sonra karlanma varsa gazın eksiktir büyük ihtimal yada gözetleme camından gazın çok köpüklü geçmesi)
2 dreyer kirli (anlamak için bir elini drayerin gaz giriş yerine diyer elini gaz çıkış yerine koyarak aradaki sıcaklık farkını anlamak. eğer girişve çıkışta sıcaklık farkı yüksekse drayerin kirli yada tıkalı demektir )
3 exp valf arızası (termostatik vanalarda manuel açma yeri vardır tıkalı ise buradan manuel açarak tıkanıklığı giderebilirsin elekroniklerdede outputs menüsünden teste tabi tutup açıp kapattıracaksın. yine karlanma görülür)
4 alçak basınç prosestat arızası (prosestatın gaz giriş yeri tıkalı olabilir yine manometre kullanarak görebilirsin)
5 likit vanası arızası (kapalı yada tam açmıyor )
şimdilik aklıma gelenler bunlar
6 sensör(transducer) arızası (sensör gazı okumuyodur )
v.s

yüksek basınç arızası

yüksek basın hattı komprasörün basma hattından exp valfe kadar olan kısımdır ve burda gaz basıncı(tabi yine kullanılan gaza göre değişir ) ortalama 18bar (1800psi) bu kısımda gaz genel olarak likittir.

arıza sebepleri

1.hava soğutmalılarda fanların arızalı yada ters dönüyordur bune ek olarakta serpantinlerin kirlidir. su soğutmalılarda kule pompası çalışmıyor,kule hattı filitresi tıkalı yada kondenserin kirli.

2 yine likit vanası tam açılmamıştır expvalde sorun vardır
3 gaz miktarı çoktur
4 ortam aşırı sıcak
5 v.s şeyler

böyle yazıncada insan sıkılıyo şimdilik bu kadar
yararlı olabildiysek ne mutlu bu arızalarla ilgili yazmayı unuttuğum şeylerde olabilir şimdiden ksuurumuz affola.
 
arkadaşların yazdığına ilaveten yağ seviye sivicini de ekleyelim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…