Soğutucu Chiller Sisteminde Gaz Kaçağı

Salim

Üye
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
91
Puanları
1
Yaş
40
Kıymetli sanatkar arkadaşlarım önce ramazanınız mubarek olsun.şu anda bir çok kere başıma gelen sıkıntı yine geldi.100.000 k.kalorilik bir chiller var kalıp suyu sogutuyor.sisteme gaz şarjı yapıyorum.gaz iki gün demeden kaçıyor bu paralelde kompresörün yaglama yagıda eksiliyor.igne iplik gaz kaçagı aramaktayım bulamıyorum.bu eksilen yag bir yerden çıkması lazım diyorum oda görünmüyor. korktugum şuki acaba eşanjördemi kaçak var.işin enteresan tarafı eşanjörüde borulu tip olarak sisteme sıfır olarak yaptırıp yeni taktım.takarken içinde basınçda vardı.başka heryere gerek köpüklü gerekse dedektörle baktım sonuç yok.bir fikri olan varsa memnun kalacagım şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sistemde gaz kaçağı yoksa tıkanma var.
 
sistemde tıkanma yok.drayeri yeni degiştirdim ve şüpelendim baktım tertemizdi..işin enteresan tarafı bir gün boyunca bazen iki gün verdigim gaz kaçmıyor. sistemi iki gün stop etsem bakıyorum sistemde gaz azalmış.
 
Chiller toplama bir cihazmı cihazınızın resmini eklermisiniz. Gaz gidiyorsa mutlaka kaçak var yerini bulmak lazım. en başta olası noktalar flanşlı birleşimler ve kaynak noktalarıdır. evaporatörün yeni değiştiğini söylemişsiniz. eğer evaporatörden su yavaş dönüyorsa içindeki su donacaktır. donduğu için kaçak olmaz ama cihazı durdurduğunuz anda evaporatörün sıcaklığı yukselır ve buz erir basıncında yükselmesiyle kaçak hızlanır.

Dış ortamda yeterli kaçak araması yaptığınızdan eminseniz büyük ihtimal sorun evaporatörde olabilir. Hem yağlanma görmüyorum diyorsunuz buda buna işarettir.

Kolay gelsin iyi çalışmalar
 
bilgileriniz için teşekkür ederim..
 
Aynı durumu bende yaşadım evaparatörde çıktı, kolay gelsin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…