Öncelikle herkeze merhaba...
slow start bağlantı yapmamız gerekiyor ancak nereye ne bağlayacağız konusunda yardımcı olur musunuz... Faz uçları motor korumadan kontaktöre kontaktörden slow start A oradan motora gidecek sanırım ancak kontak uçları nasıl olacak a1 den yada a2 den hangi uca bağlamam lazım.
.

D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Slm. Kontaktörden çık Softstartın L1-L2-L3 uclarına gir Soft startın T1 T2 T3 uclarından çık motora git.
Soft Startın LI+ ve LI2 ucuna köprü at. Kontaktörün A1 Ve A2 Ucları na dokunma Bu şekilde kontaktör çektiğinde soft start çalışacak ve Staart time ve stop time kadar hızlanıp duracak.

Not: Bu şekilde hali hazır devrende çok değişiklik yapmaz sın ama istersen detaya girebilir yeni ve soft starteri yormayacağın baypass lı bir devre yapabiliriz.
 
Teşekkür ederim istediğimiz şekilde çalıştı...

D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
kontaktöre ün yardımcı konağını kullandım köprü için...

D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Soft start bağlanmış olduğu motorun çalışırken yavaş tatlı bir kalkış yapmasını yada durmasını sağlıyor...