Öncelikle herkeze merhaba...
slow start bağlantı yapmamız gerekiyor ancak nereye ne bağlayacağız konusunda yardımcı olur musunuz... Faz uçları motor korumadan kontaktöre kontaktörden slow start A oradan motora gidecek sanırım ancak kontak uçları nasıl olacak a1 den yada a2 den hangi uca bağlamam lazım.
.
Slm. Kontaktörden çık Softstartın L1-L2-L3 uclarına gir Soft startın T1 T2 T3 uclarından çık motora git.
Soft Startın LI+ ve LI2 ucuna köprü at. Kontaktörün A1 Ve A2 Ucları na dokunma Bu şekilde kontaktör çektiğinde soft start çalışacak ve Staart time ve stop time kadar hızlanıp duracak.
Not: Bu şekilde hali hazır devrende çok değişiklik yapmaz sın ama istersen detaya girebilir yeni ve soft starteri yormayacağın baypass lı bir devre yapabiliriz.
Slm. Kontaktörden çık Softstartın L1-L2-L3 uclarına gir Soft startın T1 T2 T3 uclarından çık motora git.
Soft Startın LI+ ve LI2 ucuna köprü at. Kontaktörün A1 Ve A2 Ucları na dokunma Bu şekilde kontaktör çektiğinde soft start çalışacak ve Staart time ve stop time kadar hızlanıp duracak.
Not: Bu şekilde hali hazır devrende çok değişiklik yapmaz sın ama istersen detaya girebilir yeni ve soft starteri yormayacağın baypass lı bir devre yapabiliriz.