37 kw klima santralinin fan motorunu kaldırmak için softstarter kullandık siemens marka fakat fan gibi yüklü ve ağır kalkan cihazlarda bir üst model seçmeni tavsiye ederim. 45kw lık alıp onun alım ayarlarını 37 kw a göre yapmayı düşünüyoruz.
motor kalkış esnasında akımı sınırını geçiyor, soft starteri arızaya geçiriyor. gerilimi yükseltiyorsunuz kalkış rampasını uzatıyorsunuz bu seferde uzun süre aşırı akım çektiği için motor sargıları ısınıyor ve mkş atıyor, kısacası çözümü bir üst kw a geçerek bulduk koruma ayarlarını yaptık kalkış akımını 5 katı seçtik bu şekilde kaldırabildik
çözüm bulabilen varsa bende paylaşıma açığım