S.a arkadaslar
45kw 3000 d/d degerlerinde fan motoru var.
Schneider altistart 22... 45kw lik soft starter takacagim.
Invertor gibi takacaktim. Siemens motor koruma 80 110 A. Sonra soft starter sonrada motoru baglayacaktim.
Kontaktörle start yapılmaz.Softstarterin sürekli enerjili kalması gerekir.Softstarteri de kendinden bypaslı ve 3 faz kontrollu ! tip almanızda yarar var.
Kısa süre önce iki pompa devresinde altistart 22 kullandım Schneider'in kullanım kılavuzundaki tavsiyesi kontaktorun girişte kullanılması seklinde. Ben de buna uydum. İncelemenizi tavsiye ederim.
Ben inceleyim.Sizde ,başka kaynakları ve kendi dokümanını tekrar inceleyin.Kontaktör kullanmayı istiyorum derseniz,soft starter çıkışına tabiki koyabilirsiniz.
Kısa süre önce iki pompa devresinde altistart 22 kullandım Schneider'in kullanım kılavuzundaki tavsiyesi kontaktorun girişte kullanılması seklinde. Ben de buna uydum. İncelemenizi tavsiye ederim.
Bazı uygulamalarda yapıyorlar dediğinizi. Kontaktör softstart öncesine konuyor, ikisi aynı anda start alıyor. Bende kullanmanızı tavsiye ederim. Tabi iptal edilebilir.
Kontaktörle start yapılmaz.Softstarterin sürekli enerjili kalması gerekir.Softstarteri
de kendinden bypaslı ve 3 faz kontrollu !
tip almanızda yarar var.
Soyleyenler sadece kalkista softstarter olucak diyorlar kalktiktan sonra soft starter devre disi kalicak diyorlar. O zaman ben ne anladim soft starterden. hem 2 kontaktor hem softstarter devre disi.
Ben inceleyim.Sizde ,başka kaynakları ve
kendi dokümanını tekrar inceleyin.Kon-
taktör kullanmayı istiyorum derseniz,soft
starter çıkışına tabiki koyabilirsiniz.
Ustam normalde softstarten kontaktor cikisli yanlis hatirlamiyorsam cevremde boyle duyunca birde ilk defa karsima cikinca burda siz degerli ustalardan bilgi yardim almak istedim.
Kısa süre önce iki pompa devresinde altistart 22 kullandım Schneider'in kullanım kılavuzundaki tavsiyesi kontaktorun girişte kullanılması seklinde. Ben de buna uydum. İncelemenizi tavsiye ederim.
Ben inceleyim.Sizde ,başka kaynakları ve
kendi dokümanını tekrar inceleyin.Kon-
taktör kullanmayı istiyorum derseniz,soft
starter çıkışına tabiki koyabilirsiniz.
"Yumuşak yolverici gücü motor gücünün bi üstü secilir" diye bir gelenek var. Fakat kural değil. Ben bu geleneğe de uydum.
Gelelim yumuşak yolverici güç beslemesi yani l1-l2-l3'ün kontaktör üzerinden beslenmesine; bundaki amaç yumuşak yolvericide bir trip oluşursa veya acil stopa basılırsa üç fazın kesilmesi.
Motora yol verme ayrı bir start butonuyla veya kuru kontakla yapılır. Kök 3 bağlantısını dikkate almazsak motor devrini aldıktan sonra yumusak yolverici baypass'ı kendi icinde hallediyor merak etmeyin.
"Yumuşak yolverici gücü motor gücünün bi üstü secilir" diye bir gelenek var. Fakat kural değil. Ben bu geleneğe de uydum.
Gelelim yumuşak yolverici güç beslemesi yani l1-l2-l3'ün kontaktör üzerinden beslenmesine; bundaki amaç yumuşak yolvericide bir trip oluşursa veya acil stopa basılırsa üç fazın kesilmesi.
Motora yol verme ayrı bir start butonuyla veya kuru kontakla yapılır. Kök 3 bağlantısını dikkate almazsak motor devrini aldıktan sonra yumusak yolverici baypass'ı kendi icinde hallediyor merak etmeyin.