Merhabalar arkadaşlar 7.5 kW motor panosu toplayacagim Soft Starter aldim sizce soft starter ile kaldıracağım motora motor koruma koymalı mıyım bazı arkadaşlar koy diyor bazı arkadaşlar gerek yok diyor ben bazı projelerde istenildigi zaman koyuyorum bazılarında koymuyorum bu projemde bana bağlı koyup koymamam sizce soft starter kullandığım bir panoda ayriyeten motor koruma da bağlamalı miyim ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kullanacağınız yumuşak yolvericinin özellikleri ve kontrol tercihiniz önemli. koruma özellikleri düşük bi yumuşak yolverici tercih ettiysenız motor koruma şalteri kullanmanız yerinde olur. veya motora yolverildikten sonra besleme tamamen bypass kontaktöründen veriliyorsa yine motor koruma şalteri kullanmakta yarar var. tam tersi koruma özellikleri yüksek bi yumuşak yolverici tercih ettiyseniz uygun bi sigorta kullanmanız da yeterli olur. bunlarla beraber üreticinin tavsiyelerini dikkate almanız son derece yararlı olacaktır.
 
Ekteki resimi incelersek , cihazın 95-96 kontakları uzerinden motor asırı akım koruması ayarlanıp halledilebilir,
Soft staaterdeki tyristor ciftleri kısa devreye hic dayanmıyor, bu sebeple fast hızlı bıcaklı sigortalar kullanılması gerekiyor,,,
 

Ekli dosyalar

  • soft starter,,,,.PNG
    150.1 KB · Görüntüleme: 132
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…