Soft Starter

motor 4 kw olmasına rağmen 3.3 kw gibi bir güç çekmekte yani motor yeterli.
günde 5 kere ortalama dur kalk mevcut.
4kw mtoor 6.1 amper ortalama akım çekmekte.
termik ile korunuyor ve 6.8 amper e ayarlı.
motorun redüktörle bağlantısı olan kısımın rulmanı olarak geçiyor. Hayır dağıldığında motoru ortalama üstü zorlayıp sürekli bunu yaparak sargı kavuruyor. Termik attırmaması benide şaşırtıyor.
 
Termık ayarını kontrol edın veya termiği değiştirin. Motorun sıkışması esnasında koruma görevini yerine getiryormu.
Motor çalışırken. yavaş yavaş geri doğru ayarı düşürün. Atacakmı, hangi değerde atıyor.
 
denedim, uyguladım atıyor. Ama bunun çözümü bu değil bence.
 


motorun günde 4-5 defa dur kalk yaptığını belirtmişsiniz. çalışma periyotları mı daha uzun yoksa durma periyotları mı? çalışma periyotlarına saniye, dakika veya saat bazında bi ortalama verebilir misiniz? bi de motor etiket akımını öğrenebilir miyiz?
 
Motor redüktör arası bağlantı nasıl? Esnek bağlantı elemanı kullanma şansınız yok mu ?
 