"Kök 3 bağlantı" denen bağlantı şekli bu. Bazı softstarter'lerde bu imkan var. Bu durumda cihaz daha büyük motor sürebiliyor. 30 kW yerine 55 kW gibi.
Öncelikle cihazın 55 kW değerinin kök 3'e göre mi, standart bağlantıya göre mi olduğunu açıklığa kavuşturun (aldığınız yere sorun). Standart bağlantıya göreyse bağlantı şekli farklı olacaktır (6 yerine 3 kablo ile olacak, işiniz kolaylaşacak).
By-pass kontaktörü enerji tasarrufu açısından önemli. Kullanmazsanız softstarterin içindeki yarı iletken güç devresi sürekli enerji sarfeder. Bu arada pek çok cihazda by-pass kontakları cihazın içinde. Ucuza kaçalım diye by-pass'sız olan alınıyor, sonra kontaktör ilavesiyle aşağı yukarı aynı hesaba geliyor, üstelik elektrikçiye daha çok iş çıkıyor.