Softstart kullanımı hakkında.

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
SİZ NE ÖNERİRSİNİZ NASIL YOL VEREYİM
 
Ben böyle bir riske girmezdim.Dirençli/by-
paslı ucuza gelebilir.Gerilimi düşürdüğünüz-
de,motoru kaldıramamak gibi bir sorunlada
karşılaşabilirsiniz !
 
Son düzenleme:
Anlık demerajı çok kısa sürüyor 40 amperde çalışıyor boşta
demerajı hesabıma göre 150 amper civarı
Burada seçeceğiniz soft starter önemli. Kalkıştan sonra kaç saniye boyunca, kaç ampere dayanıklı ona bakmak gerekir. Tam yol aldıktan sonra 40 amper seviyelerine düşeceği için sorun olmayacaktır.

Edit: Önceki mesajınızda göndermiş olduğunuz bağlantı şeması uygundur. Fakat alacağınız soft starteri, dahili baypass kontaklı tercih ederseniz bu bağlantıya ihtiyacınız kalmayacaktır.
 
Ben böyle bir riske girmezdim.Dirençli/by-
paslı ucuza gelebilir.Gerilimi düşürdüğünüz-
de,motoru kaldıramamak gibi bir sorunlada
karşılaşabilirsiniz !
Motor40 amperi makinaya bağlı iken boşta çalışırken çekiyor makinayı yüklemeye başladığımda 90 amper çivarına çıkıyor sürekli 40 amper değil bunu tekrar hatırlatayım
makinaya şuan direk yol verdiğimde rahat kalkınıyor ama yinede anlık demarajından dolayı motora yüklenmek istemiyorum
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…