Arkadaşlar vinç uygulamasında kullanmak istediğim solid state rölelerde normalde kapalı kontağın yerini alabilecek sizin bildiğiniz ürün varmıdır varolan kontaktörün üzerinde 2 açık 2 kapalı kontak var
Yanlış anlamayın tartışmak değil de öğrenmek için soruyorum,termostat çıkışı sadece aşırı ısınma olduğunda konum değiştirmiyor mu?Bir de şu var.O kapalı kontaklar(2 tane ya) ayrı ayrı özellikte gerilimlerse,ikisini aynı kontağa bağlamak sorun olmaz mı?örneğin birinden 12 volt birinden 24 volt geçiyorsa ve ayrıca çıkışları da ayrı ayrı yerlere gidiyor.
Ben ssr üzerinde hiç termostat görmedim,sanırım hep küçük ssr ile uğraştığımdan kaynaklanıyor.
yok tartışmak için değil. ssr ye yol vermek için termostat kullanılır ısı sistemlerinde. ısı sistemlerinde çok kısa zamanlarda açma kapama yapılınca yüksek hassasiyet alınır. termostatın ssr beslemesinden kapalı ve açık kontağı olanından alıp 2 ssrnin 10-30 vdc beslemesine enerji verilerek birisi açık birisi kapalı olarak yol verilebilir. ssr nin güç kontaklarındanda ne beslenmek isteniyorsa ona bağlanır
Sorduğum sorunun neden bu şekilde engellendiğini bilemedim ama neyse
Bizde çalışan vinç sisteminde 2 devirli motorvar
bu motorun devir değişimlerinde dediğim kontaktör konum değiştiriyor (2 kapalı 2 açık kontakla çalışıyor) anladığım kadarıylada bu şekilde kapalı kontak yok galiba
bu arada kapalı kontak üzerinden yaklaşık 25 A. geçiyor
"bu arada kapalı kontak üzerinden yaklaşık 25 A. geçiyor "
----------
merhaba,kontaktörlerin yardımcı kontakları maksimum 16 amper geçirir diye biliyorum.25 amper biraz anormal değil mi.