Evet sayın ustam verdiğin bilgi mantıklı geldiğinden ilk olarak bunu denemek istiyorum.sorunum ile ilgilenen tüm elektrikçi dostlara selam saygılar sunarım.
arkadaşım bana kalırsa reaktif güç kontrol rölenin ayarlarının tam doğru olarak yapıldığını kontrol et.çünkü hiç bir makina çalışmaz iken senin kaç kondansatör grubun var bilmiyorum ama hepsinin devrede olması reaktif güç rölenin ayarsızlığından kaynaklanır.bence önce buradan başla sonra rölen grupları sıralı devreye alıyor ise ilk 3-4 grubu küçük kvarlı kondansatörle değiştir derim.bu bence kalıcı bir çözüm olur
Sn.Halo16,ölçü primerden olduğu sürece trafonun kendi endüktansının hakkından gelemezsin.Amerikayı bir daha keşfetmeye gerek yok.Sayaç ile eşit kriterlerde olmak gerekiyor.Bunun içinde akım bilgisini primer taraftan alman şart.Grup AR-GE nin Smart SVC-12C3L/OG ürününü tavsiye ederim.