Bu yaz yeni açılan bir fabrikada elektrikçi olarak işe başladım.Çalıştığım fabrika salça fabrikasıdır.Yani yılın 4 ayı çalışıyor diğer zamanlarda çalışmıyor.Çalıştığımız süre içersinde Kompanzasyon da bir sorun çıkmadı her şey normaldi salça sezonu bittiğinde patron bizi ücretli izne çıkarttı ancak 1 ay sonra kıyamet koptu çalışmayan fabrikaya yüklü bir miktarda kapasitif cezaya girmiş.Gelip baktığımda tüm kontaktörler çekili vaziyette idi bu neden kaynaklanmış olabilir.Fabrikanın Trafo gücü 1250KVA sistemde gündüz 1 ufo gece ise 2 ufo ve 250 vatlı10 adet cıvalı ampul yanmakta kompanzasyonu kapatıp 10KVAR lık bir kondansatör bağladığımda sistem kapasitif oluyor 5 KVAR bağladığımda ise indiktüf oluyor veya bu ceza dan nasıl kurtulabilirim.