Start butonu basılı devre

Katılım
1 Nis 2013
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar bir kumanda devresinde takılı kaldım. Çizdiğim devre de start butonu normal sekilde kumanda çalışıyor. Benim istedim start butonu yerine bir indüktif sensör başlayıp konveyör üzerinde cisim sensörü görecek ama verilen süre içinde kumanda tamamlayacak ama sensor sürekli cismi gördüğü için süre bitince tekrar geri başlıyor.
Yani sensor cismi sürekli görmesi gerekiyor.
Süre bitince konveyor ilerleyip sensörden kurtulup yeni cisim sensörü görünce tekrarlanmasını istiyorum.
Nasıl yapabiliriz?
 
Sensör ıle yardımcı römle cektırın ve o rölenın normalde acık kontagını start butonuna parelel baglayın. Böylece hem manuel hemde sensör ıle calıtırma yapabilirsiniz.
 
@zeybek ustam burdaki start butonu olmayacak. Onun yerine sensör olacak ama, takıldıgım yer ise sensör cismi görünce kumanda çalışıyor ama sistemin çalıştığı süre zarfında cisim sürekli sensörü görüyor olacağından döngü bitince durmuyor tekrar hemen başlıyor.
 
A kontaktörünün kapalı kontağını sensöre seri bağlayın. Böylelikle, A kontaktörü bırakmadıkça sensor işlem görmeyecektir.
 
Simdi sensor kutuyu gorunce kutu verilen sure kadar durucak sonrada surebitince devam edicek yeni kutu gelince sensor tekrar verilen sure kadar kutuyu durucak surek boyle devam edicek deyilmi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…