Starta Bastığımızda 1. Motor 2. Defa Bastığımızda 2. Motor Çalışacak

Katılım
20 Eyl 2006
Mesajlar
440
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar start butonuna bastığımızda 1. motor 2. defa bastığımızda 2. motor çalışacak bunu otomatik kumanda da nasıl yapabiliriz. plc de yapmak çok kolay ama otomatik kumanda da yapmayı bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim. herkese kolay gelsin. bu örneğide kafadan attım
 
mesut arkadaşım çok teşekkür ederim sayende bende bunu öğrenmiş oldum
 
slm start butonuna 1 defA bastıgımızda 1.motor 2.defa bastıgımızdda 2. motor çalışan devre dogrumu ? bilenler geri dönebilir mi şimdiden tşkrlr
 
şemaya göre starta 1, basışta motor sağa çalışır. 2,basışta durur. 3,basışta sola çalışır. 4, basışta durur.sen sağ sol yerine 2 ayrı motor olarak kullanırsın.
kolay gelsin
 
Mesut bey elinize sağlık. Devreniz teoride çalışıyor.
Merak ettiğim husus; işaretlediğim "Röle1" ve "Röle2" mühürleme kontakları gerekli midir?
Neticede "Start" Butonundan elimizi çektiğimizde bu kontaklar da normal konumlarına döner mühürleme gerçekleştiremezler ki o pozisyonda mühürleme zaten istenen bir şey değil.
Bu kontakları kullanım amacınız nedir?

Saygılarımla.
 
bana göre ikinci motor çalışmaz, çalışması için röle1 mühürlemesi olmamalıdır
 

bu kontaklar kullanılmazsa sıstem kararsız calısır butona basılı tutumuzda istenmeyen davranış segiler roleler kısaca devre sadece puls sınyalı gondererek duzgun calısır butona basılı tuttugumuzda role 1 ceker ve pesınden aynı anda role 2 de ceker oysa bız sıra ıle cekmesını ıstıyoruz ki motorlarımız sıra ile calıssın
 

Ustam Röle1 NC ve Röle2 NC'ler bu bahsettiğiniz durumu engellemek için değil mi?
Özür dilerim mühürleme kontaklarının neden gerektiğini halen anlamış değilim.
 
butona anlık değil uzun süreli bastığınızı düşünün bu durumda röle 1 ve röle 2 çekip çekip bırakacak o yüzden mühürlemeye gerek var
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…