starterler hakkında??

ibosch01

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
545
Puanları
1
Yaş
39
Konum
adana
Arkadaşlar tesisat ve aydınlatma işi yapmadım hiç bu yüzden soruyorum.birkaç starter çeşidi var bildigim kadarıyla. 4x22 2x36 2x18 sanırım.bunların hangisi hangisine uyumluluk sağlar hangisi hangisini çalıştırmaz.bilgi verecek olan arkadaşlara tesekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
dostum onu biliyorumda.birbirine uyumluluk saglayacak olabilnleri soruyorum
 
Arkadaşım piyasada 4-64 w starterler mevcut bunlardan alırsan hepsine kullanabilirsin....
 
s2 starter s10 starter s2 starterleri seri bağlı 4*18 armatürlerde kullanılır s10 satarter tek balanslı 18 wat ve 36 wat larda kullanabilirsiniz.
 
Arkadaşım piyasada 4-64 w starterler mevcut bunlardan alırsan hepsine kullanabilirsin....

4-65 w starterler 18 lik floresanları çalıştırmazlar !
s2 veya 4-22 w starterler 18 w lık lambaları,
s10 veya 4-65 w starterler 36 lık floresanları yakarlar.
 
S2 ile S4 vr. S2 ufak w için harhalde s4 40 ve üzeri
 