Bu noktada montajı yapan ustanın çektiği fotoğrafı ve kullandığı elemanları size anlatabilirim.
Resimdeki trafoyu kullandığını, Bir süzgeç kullandığını ve 2 adette röle kullandığını yazmış. Dediğiniz gibi termostat kestikten sonra ısınma haddinden fazla artıyor ve soğutma devreye giriyor. Sistemde tek elektronik cihaz termostat ve onun yapabildikleri belli maalesef. Dediğim gibi şu aşamada aklma gelen peltiere gelen elektriği 30 saniye açık 30 saniye kapalı gibi fasılalı çalıştırarak ısının aşırı artışını engellemek var.
Daha detaylı anlatır isem. Diyelimki 27 ayarlı ve toleransım 0,3 bu durumda 26,7 de ısıtma devreye giriyor ve 27 olana kadar minimum 75-80 saniye maksimumda 120 saniye civarında çalışıyor. Sonuç en az 28 dereceye ulaşan sıcaklık. Bu durumda 27,3 te soğutma yanıp sönmeye başlıyor ve 10 dakika dolduğunda 27,3 üstünde olduğu için soğutma açıyor. Sistem ilk açtığında ise durum tamamen facia. 22-23 dereceden başlayıp 4-5 dakika çalışıyor ve 27 derecede kestiğinde 29'u geçiyor sıcaklık.
Benim planım 26,7 de peltieri 30 saniye çalıştırıp 30 saniye durdurmak. Muhtemelen bu 30 saniyelik çalışma 27 ye ulaşmasına yeticek ve termostat kesecektir. Ya da 26,9 a çıktı diyelim. Bu durumda ikinci 30 saniyelik ısıtma devreye girecek belkide 10-15 saniye sonunda termostat 27 gördüğü için elektiriği kesecektir. İkinci bir 30 saniye çalışmış bile olsa 27,3 ü geçeceğini sanmıyorum. Burda 30 saniye düşündüğüm rakam tamemen tahmini belki 25 çalışıp 50 durması belki 40 çalışıp 40 durması daha uygun olur. Ama tek bildiğim ısıtırken soğutucu devreye girmeyecek şekilde bir artış, tersinde de soğuturken ısıtma devreye girmeyecek şekilde bir artış gerekli.
Bu sistemde de tek seferde bu saniyeleri ayarlayamamak olası ya da sıcaklık için uygun olan süre soğutucuda işe yaramayabilir. Artık bu devreyi sisteme ekleyebilir isem onlarada sonra bakacağım.
Bu sistemdeki gücü azaltmaktan ustaya bahsettim fakat çok uygun bulmadı. Belkide koyduğu trafonun böyle bir desteği yok bilemiyorum.