stres kontrol tüpü

dupisk

Profesyonel Üye
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
939
Puanları
338
Yaş
40
arkadaşlar bu stres kontrol tüpü nasıl bir malzemedir xlpe nin neresine takılıyuor başlık gibi bir şeymi
 
xlpe kabloda karbon açıldıktan sonra bir kısmı karbon bir kısmıda xlpe üzerine gelecek şekilde ısıtılan tüptür
 
kabloların yarı iletken tabakasının soyulduğu kısımlarında Kablo uçlarında ve ek yerlerinde, iletkenlerin kesintiye uğraması, süreksizliği nedeniyle elektrik alan dağılımı düzgün değildir. Bu durum, bu bölgelerde yüksek elektrik alanlarının oluşmasına neden olur. Bu da kaçak akımlar, atlama, delinme gibi istenmeyen olayların dolayısıyla kablo ve bağladığı sistemlerin güvenliği ve güvenirliğine etki eder. Yalıtımların ekonomik, etkin ve güvenli olabilmesi için yüzeydeki alan dağılımının mümkün olduğu kadar düzgün olması gerekmektedir. Aksi durumda, delinme atlama gibi olaylar meydana gelebilir. Bu yüzden kablolarda bu bölgelerdeki elektrik alanlarının kontrol edilmesi ve güvenli çalışma koşullarının yaratılması gerekir. Elektrik alan şiddetini sınırlamak için, fiziksel ve geometrik özelliklerin optimize edilmesi gerekir. Alıntıdır.(Suna Bolat1, Özcan Kalenderli2
1,2Elektrik Mühendisliği Bölümü
İstanbul Teknik Üniversitesi, 34469, Maslak, İstanbul)Ekli fotoğraflar Remar Enerji'den alıntıdır.
Stres kontrolü günümüzde ısı büzüşmeli malzemelerde ısı ile daralan stres kontrol tüpü ile,soğuk silikon ve soğuk büzüşmelilerde geometrik olarak sağlanmaktadır.Soğuk silikon başlıkta,kablonun karbon kısımına irtibatlanan silikon yapı itibari ile honik karbon bir geometri oluşturur.Eskiden protolin kablo başlıkları yapılırken bu işi bakır bir koni görürdü.
 
Bir önceki yazının ekli resimleri
 

Ekli dosyalar

  • stres kontrol tüpü 1.JPG
    59.8 KB · Görüntüleme: 38
  • stres kontrol tüpü 2.JPG
    44.6 KB · Görüntüleme: 37
  • stres kontrol tüpü 3.JPG
    63.6 KB · Görüntüleme: 31
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…