elimde su sirkülasyonunu sağlayan bir pompa var ve bu pompa 3 fazlı yıldız bağlantı gerektiren bir cihaz. yalnız panomda, bu pompa için 1 fazlı çıkış var. 3 fazlı pompaya 1 fazı dağıtarak bağlantı yaptırsam bir problem olur mu? acil yardımlarınızı bekliyorum.. herkese iyi çalışmalar
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
elinizde 380 volt olması birşeyi değiştirmez 3 faz olması gerekir lütfen
yanlış yönlendirmeyelim
1:kondansatör kullanırsan güç düşer denemek lazım
2: inverter olur bira pahalıya kaçar
3:220 pompa ile değiştir
devirdaim motorunuz kaç watt? küçük güçlerde çoğu üretici 3faz motoru 1faz çalışmaya uygun üretiyor.Kondansatör bağlamak fiyat açısından en uygunudur.Yalnız motoru üçgen bağlamayı unutmayın.Aksi takdirde motorun gücü ve ömrü çok kısalır