Sekildeki motor etiketi ne anlama gelmektedir.Motor bağlantısı nasıl yapılır ?Monofaze çalıştırılmı ? Çalıştırılırsa bildiğimiz %50 yakın güç kayıpları olurmu ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 fazlı motoru monofaze ccalıstıramazsın, yıldız ücgen baglantısını burada göstermemiş ama bence yıldız kalkıyordur bu.
yıldız-ücgen kaldıracaksan yıldız tarafına 220 V ücgen taafına 380 V baglayacaksın.
 
Üç fazlı motoru niye bir fazlı çalıştıramıyorum ? Gerekli kondansatör bağlanarak çalıştırıla bilir.Ama benin sorum o değil.
 
motor bilgisi olan arkadaş yok mu hiç aramızda.
 
3 fazlı motoru 1 fazlı çalıştırısın gerekli kondansatör güçü bulunur ve bağlanır ancak..
motorun güçü düşer %50 ye kadar düşermi onu bilemem ama hissedilir derecede düşer

motor bağlantısına gelince motorun klemens kutusuna bakın büyük ihtimalle 380V göre ayarlanmıştır ve yıldız bağlıdır monofazeye çevirme işleminde ise yıldız köprüsünü sökün ve motoru üçgen bağlayın faz ve nört 2 uça bağlayın kondansatöründe bi ucunu faza diğer ucunu boşdakine bağlayın eğer ters dönerse kondasatrün bir ucunu fazdan alıp nört verin

sn.hasan.umutlu

bence elektrik motorları bilginizi tazeleyin
 
Üç fazlı motorun bir fazlı şebekede kendi kendine yol alabilmesi için stator
sargılarından biri veya ikisi, yardımcı sargı olarak kullanılmalıdır. Sargılardan birine daimi
kondansatör bağlanır. Bu durumda stator sargısı yıldız veya üçgen
olarak bağlanmış olan motorun iki sargı ucu bir şebekeye bağlanır. Böyle bir çalışmada
motor içerisinde meydana gelebilecek olaylar, en basit bir şekilde döner alan teorisi ile
açıklanabilir. Bir fazlı olarak çalışan üç fazlı motorun boş çalışma akımı, üç fazlı olarak
çalıştırılan motorun boş çalışma akımından daha büyüktür. Bir fazlı çalışmadaki moment, üç
fazlı motorun momentinin 0, 43 ile 0, 45 katı kadardır. Ancak bir fazlı şebekede çalıştırılan
üç fazlı motorun gücü, anma gücünün % 50-60'ı kadar olur.
 