merhaba arkadaşlaşlar 7,5 kw bir su pompasını çalıştırmak için;
trafodan yaklaşık 1000 m 16 lık açık elektirik hattı döşeli bu hatta şantiye aydınlatma bağlı.
Bu tellerin bittiği yerden itibaren 1000 m lik bir alpek kablo hattı çekerek çalıştırmak istiyoruz.Bu hat bu pompayı çalıştırırmı ve çalıştırırsa kaçlık alpek gerekir. ( 16 düşünyoruz)
Yardımalrınzı bekliyorum.
Tşkler...
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Doğru hedsaplama için motorun cosfi değeri,kurulu güç(kw cinsinden) bilgileri lazım.Ama 16lık kablo yetmez gibi.120lik kablo gerekebilir.Hesaplamayı Untitled Page adresinden gerekli bilgileri girerek hesaplayabilirsin.
bu hesap yöntemi bakır kablo içindir alpek alimünyumdur.gerilim düşümü hesabını yapınız ve 5 den küçük olmalıdır.ayrıca alıcı gücüne göre kaç A akım çekeceğinizide hesaplayıp ona uygun kablo tayin etmeniz gerekir.