SPYx, öncelikle Siemensin bu kadar lakayıt çalıştığını bilmiyordum, ancak proje mühendislerinin sık sık değiştiğine tanık oldum, size gönderilen o sayfayı, bir alt yüklenici, onlara fakslasaydı eminim mahkemeye verirlerdi, neyse konuya ilişkin olarak, öncelikle siemensin size yazılım problemleri bırakmadığını varsayıyorum, üsttede söylediğim gibi polaris cihazının katalog bilgilerinden bakabilirsiniz, anladığım kadarıyla belli bir aralıkta röle çıkışı vermesi lazım, öncelikle cihaz 0-10v mu giriş istiyor, neyse ona göre, giriş geliyormu, onu kontrol edebilirsiniz, girişinde değer varsa ve cihaz parametreleride ayarlı ise halada çalışmıyorsa polarisi arayıp fikir alabilirsiniz, konnektörlerindeki bağlantı projedeki bağlantıya uygunmu. Eğer girişte olması gereken değer yoksa, PLC den gelen bağlantıya bakabilirsiniz, aynı olay sensörden gelen 4-20 ma içinde geçerli. Sizin yapabilecekleriniz bunun gibi, saha gözlemleri, sorun çözülmezse Siemensin gelip işi bitirmesine yönelik, girişimlerde bulunun...bu tür projelerde zaten en önemli aşama analog testlerdir, bu yapılmadan iş teslimi bayağı işgüzarlık....