Kaskad sistemi çıkış suyu sıcaklığının hassas kontrolü için önerdim.
dakikada 3 debinin değeri nedir ? metreküp mü ton mu kilo mu ? burdan cihaz kapasitesi çıkacak ,
Ancak , şunu göz önünde bulundurunuz chiller ler dizayn edilirken giriş çıkış sıcaklıkları 4-5 derece fark olarak hesaplanır. sizin istediğiniz çok yüksek bir sıcaklıktır bu nedenle kaskad birden fazla ünitenin seri bağlanması ile çözümü önermiştim.
Ancak cihazınızın kapasitesi 3 - 5 - 10 kw ise belki özel dizayn bir cihaz yapılabilir düşüncesindeyim. eşanjörde ona göre büyük seçilmeli. Bu sadece bir fikirdir. Üzerinde detaylı düşünmeden olur diyemiyorum.
kolay gelsin