Taşıyıcı direğe seksiyoner takmak mümkün mü ?

salih_704

Üye
Katılım
23 Tem 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar iki gündür araştırıyorum yarın öğlene kadar bi cevap bulmam lazım.

Taşıyıcı direkten sigortalı seksiyoner vasıtasıyla yeni kuracağım bir trafoya 34,5 kV ENH tan enerji almak istiyorum. Şimdi ben bu işlemi yaptırırım da yarın ENERJİSA bunu kabul etmez diye korkuyorum.

Şimdi diyeceksiniz ki görüş yazısı al. Fakat adamlar kablo çekmek için benim talimatımı bekliyor. Kabloyu yakın noktadaki taşıyıcı direğe mi çekeceğiz yoksa 100 mt ilersindeki eski trafo direğine mi?

Taşıyıcı direğe seksiyoner tertibatı monte edebilir miyim ? Sıkıntı çıkar mı?

Şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
taşiyıcı direk üzerine seksiyoner montaj edemesin. adı üstünde taşiyıcı direk
 
Sn.salih_704,taşıyıcı direğe ayırıcı montajı yapılmaz.Trafo direğinden de yeni trafon için bağlantı yapamazsın.Bu işler kafana göre olmaz.Enerji müsaade belgesi alırsın orada hangi direkten hangi şartlarda bağlantı yapacağının detayları bulunur.Aksi halde sonuçlarına katlanırsın.
 
Taşıyıcı direk ile trafo direğinin ölçüleri dahi farklıdır.Taksan bile kabul alamassin.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 