Merhaba arkadaşlar .Bir kamu binansının elektrik tesisatını komple değiştirmeyi düşünüyoruz .Elimizde bi proje falan yok.Ben kabaca mimari , tesisat ve kolon şemalarını kabaca çizdim.Trafodan alınan bir havai hat ile bağlı iken şimdi bu besleme hattını kullanılmıyor , zaten hurda olmuş .Bu besleme hattını nasıl bağlarım tedaş dan problem çıkarmı ?Bir tadilat projesi gerekirmi ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bina aboneli ise tedaşta abone dosyası içinde ilk proje vardır. güç artımı %20 yi aşmıyorsa tekrar tadilat projesi çizilip onaylatılmasına gerek yok. güçlerinde değişme yok ama branşman alınacak noktanın değişmesi söz konusu ise tedaşa enerji müsaadesi için dilekçe yazılması gerekir. Tedaşın uygun gördüğü noktadan besleme yapılır. Kolay gelsin.
 
teşekkür.Peki eskiden havai hat ile besleme alınmış şimdide aynı şekilde havai hat kullanılabilirmi?yoksa yeraltı kablomu kullanılacak?Kablolar hangi cins olmalı?
 
müsaade yazısına göre hareket edersin. yer altı kablo 80cm derinliğe özel durumlarda 40 cm derinliğe gömülür talep gücüne ve mesafeye göre kesit alınır. bakır yada alimünyum. fakat yer altına kablo döşeme işi maliyetlidir. havai hat için de 2 tercihin var birincisi izoleli alpek diğeri ise çıplak alimünyum iletkenler. her 4 seçeneğin maliyet hesabını çıkarıp uygun olanı tercih edersin. kolay gelsin.
 