Talep gücü hakkında kafa karışıklığı

etkga

Üye
Katılım
3 Eyl 2016
Mesajlar
292
Puanları
6
Yaş
46
Arkadaşlar merhaba, 6 daireli bir bina düşünelim ve her dairenin gücü 9.5 kw olsun, her dairenin talep gücü 8000*0.6+(9500-8000)*0.4=5400 w olarak hesaplanıyor, peki binanın ana girişinde talep gücü hesaplanırken kurulu güç*0.43 mü almamız gerekiyor yani 6x9500x0.43=24510 wwatt, yoksa her talep gücünü ayrı ayrı toplamamız mı gerekiyor yani 5400*6=32400w
 
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2023-03-08-20-19-01-983_com.android.chrome.jpg
    107.3 KB · Görüntüleme: 126
Teşekkürler hocam, peki benim verdiğim örnekte apartmanın ticarethane abonelik olması durumunda neolur?
Teşekkürler hocam, peki benim verdiğim örnekte apartmanın ticarethane abonelik olması durumunda neolur?
 
Teşekkürler hocam, peki benim verdiğim örnekte apartmanın ticarethane abonelik olması durumunda neolur?
Teşekkürler hocam, peki benim verdiğim örnekte apartmanın ticarethane abonelik olması durumunda neolur?
Ticarethanede talep gücü 100/100 alinir
 
100 derken hocam, söylediğim gibi ayrı ayrı talep güçleri toplanacak şekilde mi alınır? Yoksa kurulu güç *%100 şeklinde mi?
 
Sizin dağıtım şirketi talebin talebini almayı uyguluyor mu ? Uyguluyor ise bulunan talepler toplanır ve diversitesi ile çarpılır. (Kurulu güç x diversitesi) ile (talebin talebi x diversite) arasında kablo kesiti farkı çıkıyor. İlk dediğim hesaplamada bulunan kablo kesiti diğerine nazaran çok çok büyük çıkmakta.
 
Dağıtım şirketlerine göre değişmekte mi bu, yöentmeliğw göre değil mi? Benim yaptığım luana kadar kurulu güç için talep faktörü ile çarpmaktı ama ticarethane olunca tam çözemedim
 
100 derken hocam, söylediğim gibi ayrı ayrı talep güçleri toplanacak şekilde mi alınır? Yoksa kurulu güç *%100 şeklinde mi?
Burda ticarethane için ilave güç artışında mesala mevcut talep güce ilave yapilrken kurulu gücün 100/100 olarak alınır daha sonra kablo kesiti belirlemek için burada ayrıca mesken abonelikleri varsa kaç kat daire ise ona göre eş katsayilik formüle göre mesken+ ticarethane+ asansör gibi şeylerin kendi baslarina toplandıktan sonra genel toplanarak eş katsayısı ile çarpılır
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2023-03-09-06-39-40-568_com.whatsapp.jpg
    148.1 KB · Görüntüleme: 40
Dağıtım şirketinin bu konuda bir tasarruf hakkı olduğunu düşünmüyorum. Zira yönetmelikteki hesaplamanın temel mantığı daire bazlı hesaplamada eşzamanlı kullanılabilecek maksimum güç miktarı hesabı yapılıyor, bina bazında ise eş zamanlı maksimum gücün eşzamanlı bütün dairelerden çekilebilme olasılığı üzerinden katsayı uyguluyor. Şayet kurulu güce bu faktör uygulansa dediğiniz gibi yüksek kablo ve yüksek güç belirlenecek. Mevcut binalara baktığınızda da o kadar talebin talebi alınsa bile tüketimlerin genelde düşük kaldığını gözlemleyebiliyorsunuz. Ayrıca dağıtım şirketinin işine de gelmez bu durum zira ekstra altyapı kurulumu yapmak ve bunların bakım işletmesiyle uğraşmak durumunda kalacak.
 
Biz,kestirimci bakım işine,1990 lı yıllarda başlamıştık.Titreşim analizi için SKF in bil-
gisayarlı sistemini almıştık.1600 m/ dak.
hızla dönen 95 tonluk bir silindire ait 300
kg ! ağırlığındaki bir rulman çatlağını tes-
bit ederek bir facianın ! önüne geçmiştik.
Demek,bayağı ileri görüşlü imişiz.
 
Son düzenleme:
Tepkiler: jes
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…