Bir binanın dairelerinin 20000 W gücü olsa ve binada da 42 daire, binanın talep gücü aşağıdadkilerden hangisiyle bulunur?

42*20000=840000 W
840000*0,28=235200 W

yoksa

daire talep gücü = 8000*0,6 + 12000*0,4 = 9600 W
42*9600 = 403200 W
403200*0,28 = 112896 W

0,28: 42 daire için bina talep faktörü.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Bu konuda malesef yönetmelikte net olarak bir cevap yok. Farklı şehirlerde farklı uygulamalar var. Ankara'da kabul gören yöntem (ki ben de aynı şekilde düşünüyorum) 2. yönteminiz.
 
evet kars'ta da böyle bir sorun var..biz birinci yöntemi kullanıyoruz ..trafoların gücü çok fazla çıkıyor.. fakat ikinci yöntemi uygulayacağız gibi...ikinci yöntemi uygulamak daha az maliyet getiriyor... saygılar...
 
Bu konuda malesef yönetmelikte net olarak bir cevap yok. Farklı şehirlerde farklı uygulamalar var. Ankara'da kabul gören yöntem (ki ben de aynı şekilde düşünüyorum) 2. yönteminiz.

Bu şekilde 2 kez diversite alınmış oluyor...
Bence yanlış..
Şalt malzemeleri ,iletken, buna göre seçiliyor zira...

Bursa ve Antalya da ise 1. yönteme göre hesaplıyoruz.Doğrusu da bence bu...

Diğer yöntemde alıcılar diversite sınırında veya üzerinde çalışırsa ısı-iletken- problemi çıkabilir.
 
Son düzenleme:
Üniversitede hocamızın bize öğrettiği 2. yöntemdir ve bana göre doğru olan yöntemdir. Çünkü 2. yöntemin 1. hesabında yapılmaya çalışılan şey o dairenin olabilecek maksimum gücünü bulmak ve buna göre malzeme seçimini yapmaktır.(Aslında o dairedeki tüm cihazlar çalışsa daha fazla güç olur ama aynı anda cihazlar çalışmaz). 1. Hesapta o daireye ait maksimum gücü bulduk. Şimdi 42 dairenin bulunduğu yerde her daire aynı anda maksimum güçlerini çekmeyeceklerdir. (Tüm evlerin bulaşık makinaları, ütüleri, lambaları vs aynı anda yanması söz konusu değildir). Dolayısıyla, 1 hesap sonucunda bulunan gücün daire sayısıyla çarpılması ve sonra bu sonucunda, daire sayısına göre yönetmelikteki diversite ile çarpılması sonucunda bulunacak güce göre şalt elemanının ve kablonun seçilmesi doğru olacaktır.

aksi halde 1. yönteme göre yapılan işlem sonucunda çıkan değerlere göre şalt seçimi yapılacak olursa, bu sonuç diğerine göre daha büyük olduğundan gereksiz yere fazla yatırım maliyeti yapılmış olur.

Bursa ve Antalya da ise 1. yönteme göre hesaplıyoruz.Doğrusu da bence bu...
Diğer yöntemde alıcılar diversite sınırında veya üzerinde çalışırsa ısı-iletken- problemi çıkabilir.

Syn mesultelb. hesabınızı bu şekilde yaparak gereksiz yere büyük malzeme seçiyor ve ilk kurulum maliyetini artırıyorsunuz.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…