has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- Katılım
- 18 Ocak 2008
- Mesajlar
- 1,088
- Puanları
- 156
- Yaş
- 40
Hah işte o ayarı sağlayan parametreyi ben ABB de bulamadım schneider atv u320 ye baktım ki 1 faz girişli bir modeli idi onda da yoktu bana menü ve parametre numarası ile örnek olarak gösterebilir misiniz ?O feren menüsünü, 3-5 hz gibi bir sayıya ayarlamanız yayrlı olur. Motor devrini alsınki kancayı / yükü kaçırmasın..
Acs 355 kaldırma grubu için yeterli bir sürücü değil. Ha kullanmak durumunda kaldıysan kanca grubunda rampa olmamalı. Olacaksa da 1 saniye altında ayarlanmalı ki on tonluk bir yükü bir makinaya koyarken operatör elini butondan çekince yükün iki saniye daha ineceğini ön göremeyebilir. Milyonluk makinelerle çalışan firmalarda ince ayar isterler haklı olarak. Sana burda tavsiyem rampasız ayar yapman ve frenleme direnci kullanıp dc gerilimi direnç ve sürücüye bölüşürtürmen. Ama vinç uygulamalarında mutlaka Fren açma kapama frekansı olan cihaz tercih etmelisin.Değerli ustalarım herkese selamun aleyküm.
Sürücülerin röle parametrelerini inceliyorum da mesela ABB acs 355 serisi bir sürücüde rölenin çekme olayı 6-7 tane değişik durumda olurken en önemlisi hata oluşunca röle çeksin - motor çalışınca role çeksin şeklinde görüyorum.
Şimdi tavanda gezen vinçleri incelediğim zaman motorlarının hepsinde balatalı fren tertibatı var ve çok da mantıklı yapılmış istisnasız.
Ama yük kaldırma motorunu incelediğim zaman şöyle bir şey çıkıyor karşıma : röleyi motor çalışınca çeksin şeklinde ayarladığımız zaman sürücü 3-5 sn gibi bir zaman ile rampalı olarak kalkıp rampalı olarak duruyor biz vincin kumandasından yükü kaldırma butonunun birinci kademesine yani yavaş kaldıra basınca sürücü frekansı 0 dan yukarı doğru vermeye başlar başlamaz yani start komutunu alınca röle çekecek balata frenini çözecek ama frekans çok düşük olduğu anlarda motor yükü geri salmayacak mı ?
Bunun tekniği uygulaması nedir bana yardımcı olur musunuz ?
Rölelerden birini şöyle ayarlamayı deneyin.Acs 355 kaldırma grubu için yeterli bir sürücü değil. Ha kullanmak durumunda kaldıysan kanca grubunda rampa olmamalı. Olacaksa da 1 saniye altında ayarlanmalı ki on tonluk bir yükü bir makinaya koyarken operatör elini butondan çekince yükün iki saniye daha ineceğini ön göremeyebilir. Milyonluk makinelerle çalışan firmalarda ince ayar isterler haklı olarak. Sana burda tavsiyem rampasız ayar yapman ve frenleme direnci kullanıp dc gerilimi direnç ve sürücüye bölüşürtürmen. Ama vinç uygulamalarında mutlaka Fren açma kapama frekansı olan cihaz tercih etmelisin.
Üstadım,kaldırdıgı yük mıktarı hep aynı değilse sonuc aynı olurmu. Mesela, 200 kılo kaldırmakla 1 ton kaldırma esnasındakı çekılen akım aynımıdır.?Fren acma akımını ayarlayabilirsiniz motorun nominal akımını girin ki o degere ulasınca fren acsın ve aşağı kacırmasın yükü.fren tutma frekansında otomatik yapın.