Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba arkadaşlar.Td 200 içerisinde set edilen değerler plc enerjisi kesildiğinde veya stoptan tekrar run'a alındığında sıfırlıyor.Bu bilgilerin enerji kesilip tekrar geldiğinde sıfırlamaması için ne yapmam gerekiyor.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Şİmdİ bilgileri hafizada tutan td200 deĞİl, s7-200 dÜr
o yuzden plc'den retentive bolgeleri kullandigin td200
paremetrelerine gore duzenlemen sorunu ÇÖzecektir