Merhaba arkadaşlar.Td 200 içerisinde set edilen değerler plc enerjisi kesildiğinde veya stoptan tekrar run'a alındığında sıfırlıyor.Bu bilgilerin enerji kesilip tekrar geldiğinde sıfırlamaması için ne yapmam gerekiyor.
Şİmdİ bilgileri hafizada tutan td200 deĞİl, s7-200 dÜr
o yuzden plc'den retentive bolgeleri kullandigin td200
paremetrelerine gore duzenlemen sorunu ÇÖzecektir