Tedaş kısa süreli kesici açması

...Mutlaka bilinmesi gereken teknik kısım var. Enerjinin dağıtıldığı transformatörden itibaren, eğer hat ring değilse, enerjinin dağıtıldığı yerden itibaren, transformatör rölelerinin zaman ayarları şu şekilde olmalıdır:

Dağıtım Tr (R) --------- Tr1 (R1) ----------- Tr2 (R2) ------------ Tr3 (R3)---->

Dolayısıyla, arıza meydana geldiğinde düzensiz kesici açılması olmasın diye R rölelerinin zaman ayarları,
tR1>tR2>tR3 olmalıdır.

Buna göre, arızanın meydana geldiği yere kadar, kontrollü kesici açılması meydana gelecektir.

Aynı şekilde ring sistemi için de söylenebilir. Aynı mantık uygulanırsa, ring hattı üzerindeki, ring çemberinin ortalarındaki transformatörlerin röleleri en küçük zamana ayarlanmalı. Dolayısıyla, ringin başlangıç noktasına doğru olan transformatörlerin rölelerin zaman ayarları, dağıtım trafosuna doğru zamanları artmalıdır.

------------------------------------
Gürsan Elektrik adresini inceleyin. Elektrik Taahhüt Mühendislik ve Proje Hizmetlerinde Uzmanlık'tan yararlanın...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.