Tedaş tan kaynaklı harmonik - dalgalanma

Tesisatınızda arıza var.Onu bulmalısınız.Önce,kendi tesisatınızı düzeltin.Çok muhtemel,Tedaş'ta sizin arızanızdan şikayetçidir.Trafo ( eski ve yağlı ise,yağ sorunu)
,seksiyoner,kablolar,izolatörler,parafudrlar vs. komple gözden geçirilmeli.Tedaş'a,bu
kontrolları yaptıktan ve hepsinden emin olduktan sonra gidersiniz.Problem,kendinizde.
 
Son düzenleme:
problem tedaştan ani gerilim dalgalanmalarından olamazmı
 

Edremit Bey merhaba, yanlış anlaşılmasın diye bir konuyu düzeltmek istedim izin verirseniz. Sorun şebekeden kaynaklı ise Aktif Filtre kullanmanız gerekiyor şeklinde yazmışsınız. Ancak burda aktif harmonik filtreyi kastediyorsanız yazdığınız yanlış anlaşılabilir. Akım harmonikleri yüklerden kaynaklıdır ve yüklerden şebekeye doğru bir yüksek frekansta akım meydana gelir. Aktif harmonik filtrenin görevi bu akımı algılayarak ters yönde harmonik üreterek bu harmonikleri sönümlemekten ibarettir ki bu sayede esas problem olan gerilim distorsiyonunu azaltmak şeklindedir. AG ve OG'deki gerilim bozulması değerleride farklıdır zira akım harmonikleri trafonun yıldız noktasında kendisini sönümlendirir ve 3.harmoniklerde birleşerek toprağa doğru akarlar.

Teknisyen Bey merhaba tekrar: Dağıtım şirketleri EPDK'nin enerji kalitesi yönetmeliğine göre sizlere enerji tedariği yapmak zorundalar. Bu yönetmeliği http://www.epdk.org.tr/TR/DokumanDe...ektrikDagitimiPerakendeSatisinaHizmetKalitesi linkinden görebilirsiniz. Ancak Türkiye'de uygulanan bu yönetmelik maalesef kullanıların değil dağıtım ve iletim şirketlerinin lehine şuan, ancak yinede birçok hakkınız var. Daha önce yazdığım gibi sorununuz %60 sizden kaynaklı olma ihtimali yüksek, %60'lık ihtimali kontrol, test ve ölçümler ile sizden kaynaklanmadığına emin iseniz Dağıtım şirketinden ölçüm isteyebilirsiniz. Örneğin OG'de gerilim distorsiyonunuz çok yüksek ise kirli bir hat üzerinden besleniyor olabilirsiniz, bu dalgalanmalar örneğin OG sigortanızın gerilim dayanımlarını zorluyor olabilir.
 
Sayın OkanSGE uyarınız için teşekkürler. "Eğer sorununuz Şebeke kaynaklı değil ise Aktif Harmonik Filtre kullanmanız gerekiyor." yazmalıydım. Acele ile eksik yazmışım. Önerdiğiniz ölçü aletinden mesajda bahsettiğim işi bilen firma olduğunuz anlaşılıyor. Ancak Çok teknik detaya girmeyelim şebeke kaynaklı harmoniklerin de aktif filtre ile bastırılması mümkün olabilir.

Birçok arkadaş gibi hatanın sizden çok şebekeden kaynaklandığına inanıyorum. Eğer dökümhane gibi yüksek frekans ile çalışan bir tesis varsa (bağlı olduğunuz hatta) ancak bu şekilde şebeke kaynaklı olma ihtimaliniz var. Bu gibi tesisler için Elektrik kurumu tarafından kirli hat trafosu yapılır hepsi bu şebekeye bağlanır. Kim kimi kirletti davası olmaz.

Ben işi bilen bir firmaya ölçüm yaptırdım sorun güç kaynaklarında çıktı. Tesiste 7 adet 150kVA güç kaynağı vardı 2 tanesi eski imiş (6 palsli harmoniği) bunlar üretiyormuş. Onları da yeni tip ile değiştirdiler sorun ortadan kalktı.

Sizde hız kontrol cihazları var bu cihazlarda EMC filtre varmı araştırın sorun bunlardan olabilir.
 