Resimdeki gibi bir devre için şebekeden çekilen gücü hesaplarken a şıkkında ki(587 watt) değeri mi almalıyım yoksa b şıkkı mı
İkiside değilse nasıl hesaplarım
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Çok irdelediğimden midir bilmiyorum ama şu soruları da sormadan edemiycem
1)Bu devrede besleme tek faz ama neden 3 faz formülüne göre hesap yaptık
2) Ac sürücü de harcanan gücü ihmal edebilir miyiz
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Çok irdelediğimden midir bilmiyorum ama şu soruları da sormadan edemiycem
1)Bu devrede besleme tek faz ama neden 3 faz formülüne göre hesap yaptık
2) Ac sürücü de harcanan gücü ihmal edebilir miyiz
1) Sürücü içerisindeki anahtarlama devresi ile tek fazı (Fazlar arası 220v ) üç faza çevirir.
2) Elektriksel gücü bulurken sürücü kaybını ihmal etmemelisin.
1) Sürücü içerisindeki anahtarlama devresi ile tek fazı (Fazlar arası 220v ) üç faza çevirir.
2) Elektriksel gücü bulurken sürücü kaybını ihmal etmemelisin.
Motor 3 fazla beslendiği için 3 faza göre hesap yaptık, peki sürücü kayıpları konusunda sahada ölçüm yapmadan ac sürücünün etiket bilgilerine göre sürücü kayıplarını da hesaplayabilir miyiz
Yüklenmeye göre kayıp değişir. V/f sürücüde gerilim, frekans değişken, frekans değişimi ile endüktif reaktans değişken, motor cosfi değişken. Bu kadar değişken içerisinde hesap işi olmaz. Sürücüye ait fabrikasyon çalışma eğrileri referans alınmalı veya ölçüm yapılmalıdır.
Bu arada amacınız nedir onu da belirtmediniz ?