Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Çok irdelediğimden midir bilmiyorum ama şu soruları da sormadan edemiycem
1)Bu devrede besleme tek faz ama neden 3 faz formülüne göre hesap yaptık
2) Ac sürücü de harcanan gücü ihmal edebilir miyiz
Sürücü kaybını nasıl hesaplayabilirim1) Sürücü içerisindeki anahtarlama devresi ile tek fazı (Fazlar arası 220v ) üç faza çevirir.
2) Elektriksel gücü bulurken sürücü kaybını ihmal etmemelisin.
hocam 3 faz motora kondansatör takıp çalıştırma olayında motor gücü düşük olur derler, B şıkkı olmasın
Motor 3 fazla beslendiği için 3 faza göre hesap yaptık, peki sürücü kayıpları konusunda sahada ölçüm yapmadan ac sürücünün etiket bilgilerine göre sürücü kayıplarını da hesaplayabilir miyizKondansatör falan yok sürücü tek fazı 3 faza çeviriyor ! Motor 3 fazlı!