Akım trafonuz,bağladığınız kondansatörü görmüyor ! ise,100 tanede monofaze kondansatör bağlasanız fay-
dası yok.O nedenle,akım trafonuzu ve bağlamak istediğiniz kondansatör değerlerinin bilinmesi gerekir.Te-
sinize ait bilgileri maalesef bilmiyorum.
Daha önce başka bir konuda bu bilgileri verdim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-arıza.101110/#post-628866
Yapılan işlemlerden sonra bilgileri düzenleyip tekrar vereyim.Bu konuya bir çözüm getiremedim. Son çarem tek faz kondansatör bağlamak.
Tahminlerde bulunup yorum yapabilmek için bazı bilgilere sahip olmamız lazım.
1)Tesis ne üzerine? yükleriniz ne ağırlıklı?
2)Cezaya girmeye başladığınızda tesisinizde ne gibi bir değişiklik oldu? (*En önemli soru)
3)Röleniz hangi marka hangi model?
4)Kompanzasyon kademe güçleri neler? tek fazlı kondansatör var mı?
5)Hedef cosfi ayarı ne? Ton-Toff-Tc ayarları yani kodnansatör devreye alma-bırakma ve deşarj süresi ayarları neler?
6)Trafo gücü nedir? (Ölçüm Y.G mi A.G mi anlamak için)
1)Tesis 2 adet nöbet kulübesi ve takriben 20-25 adet 500 watt lık sokak aydınlatması için kullanılıyor. 7-8 adet yanmıyor şalterleri inik.Şalterlerinin inme sebebi balast ve lambalarının patlak olması.
2)Tesiste herhangi bir değişiklik olmadı.
3)Entes RG3-12C
4)1-10 2- 0,5 3- 2,5 4- 2,5 5- 1 6- 5 7- 5 8- 5 9- 1,5 10- 10 11- 2,5 12- 2,5
5)cos 1.000 cos2 0,850 Ton 5 sn Tof 4 sn Tc 7 sn
6)Trafo 100 Kva Ag trafo
7) Ayrıca lazım olabilecek bazı değerleride vereyim.
Sayaçta
1.6.0 364W
3.1.7.0 291A
5.1.7.0 528A
7.1.7.0 520A
Röle Üzerinde
L1 -0,436
L2 0.985
L3 0.953
Ri Rc %18 civarında atıyor.
Akım Trafosu 5/100