Günaydın.
tek hat şaması enerji alınan noktadan başlar kritik linyede son bulur.
ve ana pano tüm tali panolar; kolon hatları; şalt ürünleri gösterilir gösterilir.
sigortalar kolon hatların başında kablonun maksimum akım taşıma kapasitesinden küçük olarak seçilir ve tali pano girişine talep gücünden fazla olarak seçilerek kullanılır. ve her bir tali panoda sigortayla veraber kak rölesi kullanılır.
kabloların seçim hesaplarını yaparsınız branşman hattını ve kolon hattı kablolarının kesitlerini bulursunuz.
kurulu gücü 15 kw ve üstü olan sistemlerde kombanzasyon yapılır. sayaç kapasitif ölçümlü olur.
akım trafoları 100A ve üstü amperajlarda sayaç için (CL 0.5)
kombanzasyon varsa cl0,5
multimetre gibi ölçü aleti varsa cl1 klasından uygun amperajda seçilerek yapılır
ana pano girişine TMŞ ile beraber 300mA YKR konulur.
kolay gelsin.