Tekstil fab.sına Kompanzasyon yapımı?

arkadaşım, rölede fiyat önemli değil dersen abb seç ama maliyet düşük olsun istersen inter kullansanda olur. abb nin kondansatörleride uzun ömürlü tavsiye ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Anladıgım kadar ile, burası tekstıl fabrikası değil, konfeksıyon atölyesidir. 35 kw. güç ancak atelye olur. Monofaze dikiş makınları ve yükler oldugu görülüyor. 3 fazlı akom trfoslu, 12 kademe Kontrol rölesi ile, ilk 6 kademeyi monofaze kondansatörler donatmanız daha uygun olacakdır..
 

evet arkadasım uretim yaptıgı icin fabrika deyimini kullanmısım...Bu b,r tekst,l atolyesi...Aynen dediğin gibi..
 
Arkadaşım entes pc haberleşmeli 12 kademeli bir röle alırsın istediğin kadar kademe koyabilirsin moner69 dediği gibi ihtiyacı olan kapisitif hangi kademelerdeyse onu devreye alıyor.
 
elektrik bey siştemdeki yükleri inceledim omik yüklü.benimkompanzasyon panolarında genelde kondansatör dizilimim 1 2 4 8 ......şeklindedir nedenide röle almış olduğu kondansatörü bıraktığı zaman bir daha almasın.
kondansatör dizilimi:
0.50 r ,0.50 s, 0.50 t-01.0 r, 1.0s, 1.0 t- 2.0 r, 2.0 s, 2.0 t monofazeler
2.5 rst, 5.0 rst ,10 rst trifazeler şeklinde dizilm sizin atölyeniz yeterlidir
kolay gelsin
 


İlginiz için Tesekkur ederim..işin acıkcası ben bu kompanzasyonu ilk yapacağım degerli fikirleriniz benim icin cok önemli..ve fikir veren verecek olan arkadaslara şimdiden Tesekkur ediyorum...
 

Ben kompansazyonla uğraşmayalı bayağı değişiklikler olmuş demekki.Bu röleleri araştırıcam teşekkürler.
 
İlginiz için Tesekkur ederim..işin acıkcası ben bu kompanzasyonu ilk yapacağım degerli fikirleriniz benim icin cok önemli..ve fikir veren verecek olan arkadaslara şimdiden Tesekkur ediyorum...
elektrik bey konuyu netleştirmek için birkaç soru soracağım
1-burası sıfırdan hazırlanan bir tesismi?
2-daha önceden çalışır bir tesisse orada kompanzasyon varmıdır?
3-sayacınız elektronikmidir?
bu açıklamam daha önceki açıklamamın devamı şeklindedir
kolay gelsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:


burası sıfırdan hazırkllanan bir tesis

daha önceden kompanzasyon yok

sayac elektronik


tskler..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
R fazına...0,25--0,50--1 kvar
S fazına...0,25--0,50--1 kvar
T fazına...0,25--0,50--1 kvar
rst......... 2,5-----5--10 kvar olmak üzere 12 kademeli akıllı röle ile vede ilk 6 monofaze kondansatöre de deşarj bobini takarsanız probleminiz çözülür.
saygılarımla
ethem güner
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…