Telemecanique altivar 31

Merhaba arkadaşlar,

Altivar 31' i çalıştırmak için sadece girişine 3 faz uygularsak yeterli olur mu?
kumanda bağlantılarını bağlamadan çalışır mı?
Kullanma klavuzunu oku fabrika ayarlarında bağlantı şekli gösterilmiştir. Fabrika ayarlarında, üzerinden start, stop ve hız ayarlı ise çalışır.
 
Sorunun parametrelerde, kullanma klavuzundaki parametreleri gözden geçir.Motor kısadevre değeri, motor çıkış değerleri gibi seçenekler vardı.Benzer bi durumu bende yaşıyordum.Sıcaklık yükseldiğinde ne yapmalıyım seçeneği "çıkışı durdur" seçili imiş, pano içi ısındığında motor çıkışını kesiyordu.Sanırım sendeki de benzeri yanlış bi parametre seçimi.
 
okanözbek 3 faz uygularsan cihaz çalışır ama start verme çıkış verme gbi fonksiyonlarını çalıştıramazsın diger baglantılarınıda yaypıp tum fonksiyonuyla çalıştırabilirsin.
 
kardeş NSt giriş ayarları ile ilgili örnek olarak Lı1 enerjili iken sürücünün beslemesini kesersen nst görüntülenin giriş çıkış ayarlarında idi sanırım burdaki ayar eğer değişiklikte ise bu hatayı veriri burdan ileri öncelik yaparsan sorun kalkar sürücünün enerji kesintisi sonrası kontrolsüz çalışmasını engellemek içindir bu ayar
 
NTS hatası start alır iken enerji gelmesi ile alakalı diye hatırlıyorum eğer enerji var iken stop yapıp yeniden start yaparsanız düzelecektir diye düşünüyorum tam emin değilim ama
 