Sayın saltukakar meslektaşım
KARöleleri 30 miliamper veya 10 miliamper gibi HAYAT KURTARMA SEVİYELİ,,,veyahutta 300miliamper gibi YANGIN KORUMA SEVİYELİolarak kullanılıyorlar. 30 miliamper hayatkurtarmaseviyeli KARÖLESİNİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN topraklamageçiş direncinin 50 volt/30 miliamper=166 ohm olması gerekir.Topraklama geçiş direnci 166 ohm dan daha yüsek ise 30 miliamperlik KARölesi açmaz.(50 volt yönetmeliklerin TESBİT ETTİĞİ EN DÜŞÜK TEHLİKESİZ GERİLİMDİR..)
SAYGILARIMLA
KARöleleri 30 miliamper veya 10 miliamper gibi HAYAT KURTARMA SEVİYELİ,,,veyahutta 300miliamper gibi YANGIN KORUMA SEVİYELİolarak kullanılıyorlar. 30 miliamper hayatkurtarmaseviyeli KARÖLESİNİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN topraklamageçiş direncinin 50 volt/30 miliamper=166 ohm olması gerekir.Topraklama geçiş direnci 166 ohm dan daha yüsek ise 30 miliamperlik KARölesi açmaz.(50 volt yönetmeliklerin TESBİT ETTİĞİ EN DÜŞÜK TEHLİKESİZ GERİLİMDİR..)