King_boy Merhaba;
Yazdığınız menüye göre röle aşırı akımı 200 A ayarlı standart invers eğrisi kullanılmış ve eğri değerleri 0,200 ofsetlenmiş, röle ani açma 1200 A ayarlı minumun zamana ayarlanmış ( Definite minumum time).
Toprak aşırı akım koruma 60 a ayarlı,toprak ani açma 120a ayarlı
Sekonder primer akım oranları zaten akım trafonuz 200/5 ise primerden 1200a geçerse sekonderden 30a geçer,yine primerden 120 a geçerken sekonderden 3 amper geçer.
Kolay Gelsin