arkadaşlar slm motor 160 kw sulama santrafüj kompakt arıza yaptı 400 amper federal yenisini istedim 630 sabit ayarlı geldi iş sıkışıktı mecburen taktık korusun diyede termiği biraz düşürdük aradan 24 saat geçti bu gün çalışmıyor diye aradılar eleman gitti termiği uğraştı tututuramadı abi tutmuyor diye aradı yapacak birşey yok başka elektrikçi çağırmış adam gelmiş termiğe basmış tutmuş şimdi diyorlar vay sen anlamıyon bak bişi yokmuş termik sağlammış anlayacağınız tam baş belası paylaşayım dedim sizinle motor stoptan sonra en az 4 5 saat geçti bu kahrolası termik neden yerine gelmedi hala anlayamadm
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sy skoper:sana basitçe anlatayım termigi içinde bi metal kontak olan içinden çekilen akıma gore ısınarak uzayan bu sayede kumanda kontagını kesen elemanlar sen bu resetleme işinde biraz acele ettin ise (ortam sıcaklıgına baglı kalarak bu olay bazen 1-1,5 dk buluyor)sıkıntı bundan kaynaklanıyor baska bir sey yok yani