yasarguloglu ' Alıntı:
arkadaşlar elimizde 20kw lık bi motor olduğunu düşünelim.bu motorun nominal akımı ortalama 40A dersek termik ayarını 40 a in üstüne mi yoksa altına mı ayarlarız.teşekkürler
Termikler, In anma akiminin 1.2 katina ayarlanmamalidir cunku zaten imal edilirken, 1.15 toleransli uretilirler. ( IEC 60947-4-1)
Bu cumleyi soyle degistirsek cok dogru olur : Termik secilirken, ust ayar noktasi 1.25 katini KESINLIKLE gecmeyen bir termik satin alinmali.
Sizin orneginizde In=40 A ise 37-50 A lik bir termik satin alip, motor tam yukte calisiyor ise, 40 A e ayarlarsiniz.Veya once 37 A e ayarlayip, motorun ihtiyacina gore, deneyerek yavas yavas artirirsiniz.
Motorunuz direkt kalkisli bor motor dahi olsa, demeraji hesaba katmaniza gerek yok.
Termikler, Class 10 , Class 20 ve Class 30 siniflarinda uretilirler.Buradaki 10,20 ve 30 sayilar, saniyeyi gosterir :
Ornegin Class 10 : Nominal akimin 6 katindaki demerajlarda 10 sn musaade eder (6xIn icin tmax=10 sn)
Motorunuz agir isletme sartlarinda ve kalkinmasi uzun suren bir motor ise bu sefer 20 saniye toleransli olan Class 20 kullanirsiniz.
Bence en dogrusu, termik secimini en emniyetli Class10 diye standartlastirip, sadece ozel agir sartlar icin, illa ki
gerekirse class 20 ve class 30 u dusunmeye baslamaktir.
Asagidaki termik acma egrilerinde her seyi anlatmaktadir aslinda.
Yapmaniz gereken, Class 10 sinifi, 37-50 A ayar sahasina sahip bir termik satin alip, 37 A den baslayarak motorun cektigi tam amperi yakalayincaya kadar yavas yavas artirmaktir.
NOT: Termiklerde kisa devre korumasi ( magnetik koruma ) veya toprak korumasi yoktur. Termikler, demeraj akimlari hesaba katilarak imal edildiklerinden, cekilen amper neyse sadece ona ayarlanmalidir.
Hepinize basarilar diliyorum.Saygilarimla