Merhaba arkadaslar.Ana devre akimi 108 amper olan bir panoda kontaktor bacak akimi 67 ,diger kontaktorde ise 72 amper olarak pensampermetreyle olctum.hangi aralikta termik kullanmaliyim ve kaca ayarlamaliyim.55-80 mi 80-110 mu.67 ah olan kontaktorun cikisina takilacak
Merhaba arkadaslar.Ana devre akimi 108 amper olan bir panoda kontaktor bacak akimi 67 ,diger kontaktorde ise 72 amper olarak pensampermetreyle olctum.hangi aralikta termik kullanmaliyim ve kaca ayarlamaliyim.55-80 mi 80-110 mu.67 ah olan kontaktorun cikisina takilacak
galiba bu yazınıza istinaden yldız üçgen 3 faz motor için termik akımı değerini istiyosunuz motorun yükteki akımı seni yanıltır termiğin amacı motorun taşıyabileceği akımın üstüne çıkmasını gecekmeli olarak engellemektir
yani termik takılacak motorun etiketindeki maksimun akımı esas alınır. yıldız üçgen yolvermede akım yarıya bölündüğü için yani çif kontaktörten motor beslendiği için toplam motorun maksimun akımı yarıya bölünür ve termiğin taban değeri seçilir. yıldız üçgen motorlarda akım iki koldan (çift kontaktörden tamamlandığı için +%10 kol akımını fazla ölçebilirsin kolun birinde kondansatör bağlı ise o koldaki akımı düşük ölçersin.Motor etiketini buraya yazarsan sana kaçlık termik kullanılacağını yazarız.
yıldız üçgen yolvermede akım yarıya bölündüğü için yani çif kontaktörten motor beslendiği için toplam motorun maksimun akımı yarıya bölünür ve termiğin taban değeri seçilir. .
Bu bilgi dogru degil hocam akim yariya bolunmez.ana salter cikisindan ana kontaktor ve ucgen kontaktor icin iki yola ayrilir.
Termik role genelde ana kontaktor cikisina baglanir.bu degerr de nominal akimin yaklasik 0.58 katidir.
Sizin motorunuz icin 135x0.58=78A uygun degerdir
Bu bilgi dogru degil hocam akim yariya bolunmez.ana salter cikisindan ana kontaktor ve ucgen kontaktor icin iki yola ayrilir.
Termik role genelde ana kontaktor cikisina baglanir.bu degerr de nominal akimin yaklasik 0.58 katidir.
Sizin motorunuz icin 135x0.58=78A uygun degerdir
90 hp => 90.0,736=66,24 Kw P=U.I.Cos formulunden cos 0,80 alırsak 139A eder.
139/2=69.0,1=6,9=>69+6,9=76 motor termik değerini 80 tabana ayarla 80-110 aralığında temik kullanabilirsin devreye kondansatör bağlayacağın için cos değeri 1'e doğru yükseleceğinden 80 amper ideal değeri