Termik Röle Siemens

Nacreseng

Üye
Katılım
15 Haz 2009
Mesajlar
46
Puanları
1
Siemens Termik Rölemiz 3ua62 modeli.ve oradaki mavi bölüm var dönerekte ayarlanabiliyor. A-H şeklinde seçim yapılabiliyor.bunların anlamını bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
A: Automatic (Otomatik) ;Eğer A seçilmişse termik aşırı akımdan açtığı zaman soğuyuncaya kadar kontakları açık kalır ve sonra otomatik olarak kendisi kapatır...
H: Hand (El ile) ; eğer H seçilmişse termik açtığı zaman bir kişi varıpta o mavi bölüme el ile bastırarak kuruncaya kadar açık kalır...
 
aradığınız bilgi http://www.ecspl.com.sg/Product_details/3ua.pdf dökümanının 11. sayfasında ingilizce olarak açıklanmış olup özetle;

A ve H harfleri reset tuşunun fonksiyon ayarı olup
A: Automatik reset
H: hand reset

anlamına gelmektedir.

Eğer reset butonu H konumundayken röle aşırı akımdan dolayı açtırma yaparsa(trip olursa), bu butona basılması durumunda röle tekrar çalışmaya hazır konuma gelir.

eğer reset butonu A konumundayken trip olursa, buton kendini saldığında/gevşettiğinde röle automatik olarak resetlenir.